Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -+5v
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Moderatorzy
Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -+5v
Jak wspomniałem na forum buduje układ Phmetru wg tego schematu
http://damien.douxchamps.net/elec/ph_me ... ematic.png
Chce go zasilać z 2 baterii AA przez 2 przetwornice stepUp a na wyjściu podłącze miliwoltomierz, zakupiłem już nawet takowy.
http://www.darel.elektroda.eu/index_pliki/M710714.pdf
Kombinowałem sobie ze dam trzecią przetwornice stepDown z która z napięcia miedzy "+" a "-" tzn. 10V zrobi mi 5V, po to żeby wyświetlacz rozładowywał 2 baterie równomiernie.
W opisie aukcji z miliwoltomierzem niby było napisane ze można mierzyć napięcie niezależnie od układu zasilania, ale jednak nie do końca, po dokładniejszym doczytaniu okazało się masa obwodu zasilającego musi być zwarta z masą obwodu pomiarowego, tyle ze u mnie te 2 masy maja różnicę potencjałów 5V i za cholerę nie wiem jak to podłączyć
http://damien.douxchamps.net/elec/ph_me ... ematic.png
Chce go zasilać z 2 baterii AA przez 2 przetwornice stepUp a na wyjściu podłącze miliwoltomierz, zakupiłem już nawet takowy.
http://www.darel.elektroda.eu/index_pliki/M710714.pdf
Kombinowałem sobie ze dam trzecią przetwornice stepDown z która z napięcia miedzy "+" a "-" tzn. 10V zrobi mi 5V, po to żeby wyświetlacz rozładowywał 2 baterie równomiernie.
W opisie aukcji z miliwoltomierzem niby było napisane ze można mierzyć napięcie niezależnie od układu zasilania, ale jednak nie do końca, po dokładniejszym doczytaniu okazało się masa obwodu zasilającego musi być zwarta z masą obwodu pomiarowego, tyle ze u mnie te 2 masy maja różnicę potencjałów 5V i za cholerę nie wiem jak to podłączyć
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Jeśli będziesz miał 2 oddzielne przetwornice stepup to nie ma problemu, podłącz po prostu w miejsce miernika GND-Uout, jeśli chcesz stosować jeszcze trzecią, to układ się bardzo skomplikuje i przestanie być ekonomiczny.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Przetwornice są połączone szeregowo, GND jest "miedzy nimi" bo układ wymaga +-5V symetrycznie, a jak podłącze jak mówisz to miernik będzie "ciągnął" tylko z jednej baterii (przez jedna przetwornicę).. a chodzi oto żeby rozładowywać obie równomiernie.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Wykoncypowałem coś takiego, piny woltomierza 4-2 to zasilanie, 3-1 pomiar.
Oczywiście jakieś tam milwolty się pojawią miedzy masami ale pomijanie małe, czy to w ogolę ma sens czy wszystko wybuchnie ?
Oczywiście jakieś tam milwolty się pojawią miedzy masami ale pomijanie małe, czy to w ogolę ma sens czy wszystko wybuchnie ?
- Załączniki
-
- cos.png (5.78 KiB) Przejrzano 14553 razy
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Jeśli wejścia przetwornic i wyjścia są odseparowane galwanicznie, śmiało możesz podpiąć masę bezpośrednio. Zamiast R2 - zwarcie a R1 wyjąć całkiem. Jeśli przetwornice nie są separowane, to ten myk może nie przejść. Wybuchnąć nie wybuchnie.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Jak by były odseparowane to bym mógł zewrzeć je bez rezystorów bo nie było by miedzy nimi napięcia, no ale nie są.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Witam
Skoro masz podane napisane zasilania od -4,9V do 5,9V, to co za problem wpiąć to do źródła zasilania 10V ? Będzie tylko większy pobór prądu. (Domyślam się iż podano napięcie zasilania względem masy pomiarowej. Nie wnikam w szczegóły)
Co do separacji przetwornic, to masz je odseparowane, ponieważ korzystasz z niezależnych źródeł zasilania.
Skoro masz podane napisane zasilania od -4,9V do 5,9V, to co za problem wpiąć to do źródła zasilania 10V ? Będzie tylko większy pobór prądu. (Domyślam się iż podano napięcie zasilania względem masy pomiarowej. Nie wnikam w szczegóły)
Co do separacji przetwornic, to masz je odseparowane, ponieważ korzystasz z niezależnych źródeł zasilania.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Witam.
Trzecia przetwornica jest zasilana z wyjścia dwóch pierwszych, połączonych szeregowo, więc gdzie tu niezależność źródeł zasilania?
Ponadto tu chodzi o to, że w przetwornicy "step down" (zwanej też "buck") minus wejścia i minus wyjścia (zaciski 3 i 4 na rysunku porlocka) są ze sobą połączone (o ile jest to przetwornica napięć dodatnich).
Co do pierwszej rady, mam nadzieję, że chodziło Ci o podłączenie przez jakiś stabilizator redukujący napięcie, ale nie należy zostawiać takich niedomówień, bo gdyby pytający zastosował tę radę dosłownie...Witam
Skoro masz podane napisane zasilania od -4,9V do 5,9V, to co za problem wpiąć to do źródła zasilania 10V ? Będzie tylko większy pobór prądu. (Domyślam się iż podano napięcie zasilania względem masy pomiarowej. Nie wnikam w szczegóły)
Co do separacji przetwornic, to masz je odseparowane, ponieważ korzystasz z niezależnych źródeł zasilania.
Trzecia przetwornica jest zasilana z wyjścia dwóch pierwszych, połączonych szeregowo, więc gdzie tu niezależność źródeł zasilania?
Ponadto tu chodzi o to, że w przetwornicy "step down" (zwanej też "buck") minus wejścia i minus wyjścia (zaciski 3 i 4 na rysunku porlocka) są ze sobą połączone (o ile jest to przetwornica napięć dodatnich).
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
No własnie odpowiedz Rafała jest hmm jakaś nie ten teges
tg3a: tak to jest przetwornica step down i jest dokładnie jak piszesz.
tg3a: tak to jest przetwornica step down i jest dokładnie jak piszesz.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Co do źródeł zasilania, to miałem na myśli ogniwa zasilające, czyli galwanizację przetwornic. Strona wtórna mnie nie interesuje, ponieważ autor własnowolnie dokonał owego połączenia.Trzecia przetwornica jest zasilana z wyjścia dwóch pierwszych, połączonych szeregowo, więc gdzie tu niezależność źródeł zasilania?
Dla mnie istotny jest konkretny fakt w opisie tego wskaźnika. "od -4,9V do 5,9V" Czyli teoretycznie powinien pracować na 10V, a to oznacza iż powinna być możliwość sprzężenia "gorącej masy" z zerem pomiarowym.
Nie miałem do czynienia z tym typem wskaźnika, ale uważam że coś bym tam wykombinował. (na odległość trudno jest co kolwiek podpowiedzieć)
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Oj kolego w karcie katalogowej to jest myślnik a nie minus ..
Tak można sądzić po pozycji niżej, ja nie widziałem nigdy żeby miernik miał ujemny pobór prąduNapięcie zasilania – 4,9V do 5,9V DC.
Pobór prądu max – 60mA do 120mA. Zależy od koloru wyświetlaczy i napięcia zasilania
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
W takim razie bardzo zły opis... Brak słów.Tak można sądzić po pozycji niżej, ja nie widziałem nigdy żeby miernik miał ujemny pobór prądu
To dziwne że nie widziałeś ujemnego poboru prądu.. Wszystko zależy do jakiego punktu się odnosisz. W układach z "gorącą masą" można mówić o dodatnich oraz ujemnych potencjałach, a tym samym prądach.
Tj. napisałem wyżej... Nie posiadam tego miernika, jednak nie ukrywam iż coś bym tam wykombinował.
To podłącz te przetwornice równolegle wraz z ogniwami po stronie pierwotnej, i nie kombinuj z trzecią, albo kup przetwornicę 2 X 5V po stronie wtórnej.Kombinowałem sobie ze dam trzecią przetwornice stepDown z która z napięcia miedzy "+" a "-" tzn. 10V zrobi mi 5V, po to żeby wyświetlacz rozładowywał 2 baterie równomiernie.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Niezależnie od potencjału prąd nie może być ujemny, to fizycznie niemożliwe, kierunek przepływu jest zależny od potencjału, ale sam prąd jest bezwzględną wartością dodatnią, podanie w karcie katalogowej dla woltomierza ujemnego poboru prądu było by co najmniej dziwne.
Nie bardzo rozumiemTo podłącz te przetwornice równolegle wraz z ogniwami po stronie pierwotnej, i nie kombinuj z trzecią, albo kup przetwornicę 2 X 5V po stronie wtórnej.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Zgadza się, ale jeżeli jest to przyrząd pomiarowy, a co ważne odnosisz się do zasilania przy wspólnym punkcie masy, to owe wartości mogą być dodatnie bądź ujemne w zależności od polaryzacji wejścia pomiarowego... (W przyrządach pomiarowych punktem odniesienia jest zwrot oraz wartość potencjału mierzonego bez względu na jednakowy kierunek prądu zasilającego przyrząd.)Niezależnie od potencjału prąd nie może być ujemny, to fizycznie niemożliwe, kierunek przepływu jest zależny od potencjału, ale sam prąd jest bezwzględną wartością dodatnią, podanie w karcie katalogowej dla woltomierza ujemnego poboru prądu było by co najmniej dziwne.
Może to w czymś coś pomoże:Nie bardzo rozumiem
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Nie wiem jakie nabyłeś przetwornice...
Ja bynajmniej z takim łączeniem nie miałem żadnych problemów.
Czy to są stabilizowane powielacze napięcia ?
Ja bynajmniej z takim łączeniem nie miałem żadnych problemów.
Czy to są stabilizowane powielacze napięcia ?
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Zastosuj coś takiego i będzie z głowy
http://www.tme.eu/pl/Document/ecc45a2bc ... IES-EN.pdf
te są izolowane
http://www.tme.eu/pl/Document/ecc45a2bc ... IES-EN.pdf
te są izolowane
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Rafał, połączyłem jak pisałeś, i doświadczalnie sprawdziłem ze jest zwarcie na 2giej przetwornicy.
magikjl tak wiem widziałem je już, mają jedną wadę, są drogie są 20-30 zł za sztukę
magikjl tak wiem widziałem je już, mają jedną wadę, są drogie są 20-30 zł za sztukę
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Czy te przetwornice mają wspólną masę po stronie wtórno- pierwotnej ?Rafał, połączyłem jak pisałeś, i doświadczalnie sprawdziłem ze jest zwarcie na 2giej przetwornicy.
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
No tak juz pisalem ze nie są izolowane, nawet zaznaczylem Ci to na Twoim schemacie.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości