Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

Miekki start żarówki

Moderatorzy: Jacek Bogusz, Moderatorzy

komanch
-
-
Posty: 9
Rejestracja: 25 paź 2010, o 18:00
Lokalizacja: Opole

Miekki start żarówki

Postautor: komanch » 10 sty 2014, o 18:06

Mam zwykły wyłącznik i 2 żarówki G9 40W 230V, chcę osiągnąć efekt miękkiego startu żarówek, tak jak na przykładowym filmie, czy możecie mi wskazać, zaproponować jakieś urządzenie, moduł, układ, coś co mogę wpiąć między mój wyłącznik a żarówkę i osiągnę zamierzony efekt?
http://www.youtube.com/watch?v=T-CVsFOE_bg

Awatar użytkownika
leonow32
-
-
Posty: 108
Rejestracja: 10 maja 2011, o 15:56
Lokalizacja: Poznań

Re: Miekki start żarówki

Postautor: leonow32 » 10 sty 2014, o 18:20

To jest ściemniacz tyrystorowy (lub triakowy). Konstrukcja nie jest skomplikowana i w internecie znajdziesz wiele rozwiązań tego typu. Chodzi o to, by otwierać i zamykać tyrystor w odpowiedni sposób. Po przejściu napięcia zasilającego przez zero musisz poczekać określony czas, otworzyć tyrystor i poczekać aż napięcie znowu przejdzie przez zero, wtedy trystor sam się zamknie.

Tak to mniej więcej powinno wyglądać
Obrazek

Awatar użytkownika
rafal.220
-
-
Posty: 1274
Rejestracja: 27 paź 2012, o 15:46

Re: Miekki start żarówki

Postautor: rafal.220 » 10 sty 2014, o 18:50

Są do tego specjalistyczne układy typu U209B oraz cała rodzina scalonych sterowników fazowych.
Do żarówki można zrobić zupełnie poostrzy układ bazujący na diaku oraz kondensatorze dającym efekt sofstartu. Zrobił bym fotkę schematu, ale nie mam już zeszytów z technikum.

Tak jak napisał lenow32. > podobnych rozwiązań jest sporo w sieci.

komanch
-
-
Posty: 9
Rejestracja: 25 paź 2010, o 18:00
Lokalizacja: Opole

Re: Miekki start żarówki

Postautor: komanch » 10 sty 2014, o 22:42

Czy takie gotowe urządzenie można gdzieś kupić?

Awatar użytkownika
rafal.220
-
-
Posty: 1274
Rejestracja: 27 paź 2012, o 15:46

Re: Miekki start żarówki

Postautor: rafal.220 » 10 sty 2014, o 22:50

Samodzielnie składałem układ. > zapewne ktoś tam sprzedaje podobne sterowniki do tego z filmu.

matrix
-
-
Posty: 342
Rejestracja: 7 maja 2010, o 14:02
Lokalizacja: Sochaczew
Kontaktowanie:

Re: Miekki start żarówki

Postautor: matrix » 11 sty 2014, o 09:10


komanch
-
-
Posty: 9
Rejestracja: 25 paź 2010, o 18:00
Lokalizacja: Opole

Re: Miekki start żarówki

Postautor: komanch » 11 sty 2014, o 12:04

Dziękuję za linka. Podstawowe pytanie, czy to zapewni mi, po pstryknięciu włącznika, automatyczne powolne rozjaśnianie światła? czy to tylko sam, ręczny regulator mocy?

Awatar użytkownika
rafal.220
-
-
Posty: 1274
Rejestracja: 27 paź 2012, o 15:46

Re: Miekki start żarówki

Postautor: rafal.220 » 11 sty 2014, o 12:21

Ten układ niestety nie rozwiąże ci problemu miękkiego startu tuż po załączeniu. (jest to zwykły standardowy ściemniacz fazowy)

komanch
-
-
Posty: 9
Rejestracja: 25 paź 2010, o 18:00
Lokalizacja: Opole

Re: Miekki start żarówki

Postautor: komanch » 11 sty 2014, o 12:41

Czyli nie ma takiego urządzenia w sprzedaży?

Awatar użytkownika
rafal.220
-
-
Posty: 1274
Rejestracja: 27 paź 2012, o 15:46

Re: Miekki start żarówki

Postautor: rafal.220 » 11 sty 2014, o 13:16

Skoro produkują w tym celu specjalistyczne układy scalone, to i urządzenia muszą być. (Nigdy nie kupowałem więc nie posiadam namiarów)

matrix
-
-
Posty: 342
Rejestracja: 7 maja 2010, o 14:02
Lokalizacja: Sochaczew
Kontaktowanie:

Re: Miekki start żarówki

Postautor: matrix » 11 sty 2014, o 15:25

Znajdź urządzenie oparte o układ zdaje się U2008B.
-> Ten KIT <- być może nada się. Ma miękki start.

Awatar użytkownika
rafal.220
-
-
Posty: 1274
Rejestracja: 27 paź 2012, o 15:46

Re: Miekki start żarówki

Postautor: rafal.220 » 11 sty 2014, o 15:48

być może nada się. Ma miękki start.
W razie potrzeby męki start można wydłużyć znacznie zwiększając wartość C3.

komanch
-
-
Posty: 9
Rejestracja: 25 paź 2010, o 18:00
Lokalizacja: Opole

Re: Miekki start żarówki

Postautor: komanch » 11 sty 2014, o 19:58

Super! to będzie chyba to czego szukam.
Jeszcze pytanie o to zwiększenie startu, C3 widnieje tam 100nF, zmiana na 100uF będzie ok?

Awatar użytkownika
rafal.220
-
-
Posty: 1274
Rejestracja: 27 paź 2012, o 15:46

Re: Miekki start żarówki

Postautor: rafal.220 » 11 sty 2014, o 20:11

Bez przesady. Najpierw zorientuj się czy bieżący sofstart jest wystarczający. Jeżeli będzie za szybko, to możesz podmienić C3. 10uF to jest zupełny max.

komanch
-
-
Posty: 9
Rejestracja: 25 paź 2010, o 18:00
Lokalizacja: Opole

Re: Miekki start żarówki

Postautor: komanch » 12 sty 2014, o 00:37

Oczywiście. Jedno zero przez pomyłkę za dużo mi się wcisnęło :wink:

Dodano po namyśle:
W razie potrzeby męki start można wydłużyć znacznie zwiększając wartość C3.
Za czas softstartu odpowiada C2, nie C3 :)

Awatar użytkownika
rafal.220
-
-
Posty: 1274
Rejestracja: 27 paź 2012, o 15:46

Re: Miekki start żarówki

Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 15:11

C3 też zrobisz softstart.
Nie wiem jak jest z tym scalakiem U2008, aczkolwiek w U209B softstart jest raczej dedykowany pod silniki. Czyli jak dasz taki czas jak na filmie, to żarówka sekundę ciemno świeci, a potem się rozjaśnia. (ty chcesz żeby się od razu rozjaśniała, a więc można dać krótszy softstart, a większe tłumienie wejścia.

Ponadto napisałem wcześniej abyś wypróbował bieżący softstart, bo być może będzie wystarczający. :)

komanch
-
-
Posty: 9
Rejestracja: 25 paź 2010, o 18:00
Lokalizacja: Opole

Re: Miekki start żarówki

Postautor: komanch » 12 sty 2014, o 18:01

Rzecz jasna zobaczę, może być wystarczający ten co jest. Mi zależy żeby czas rozjaśniania był długi, czyli bardzo łagodny, może spokojnie trwać kilka sekund.

Wróć do „Elektronika - tematy dowolne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości