Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

DS1820 a dwa wyprowadzenia

kmarkos1
-
-
Posty: 2
Rejestracja: 24 maja 2006, o 13:37
Lokalizacja: bydg

DS1820 a dwa wyprowadzenia

Postautor: kmarkos1 » 24 maja 2006, o 14:06

DS1820 na dwóch wyprowadzeniach we współpracy z 2051 nie działa. Wyprowadzenia DS1820: GND do masy, DATA na wejście procesora + rezystor podciągający do +Uz 3,3k, Vdd - wisi. Wynik na LCD 85stC (czyli brak konwersji). Po podłączeniy Vdd do +Uz działanie prawidłowe. Procesor zaprogramowany kilkoma róznymi programami - efekt ten sam. Czy ktoś miał podobny problem? Proszę o pomoc.

szymel
-
-
Posty: 212
Rejestracja: 16 sty 2005, o 16:42
Lokalizacja: Włocławek

Re: DS1820 a dwa wyprowadzenia

Postautor: szymel » 25 maja 2006, o 17:23

DS1820 na dwóch wyprowadzeniach we współpracy z 2051 nie działa. Wyprowadzenia DS1820: GND do masy, DATA na wejście procesora + rezystor podciągający do +Uz 3,3k, Vdd - wisi...
A dlaczemu wisi :?: :D
W trybie parasite power , VDD dajemy na ... GND - dokumentacja.Nie zapominamy również , że czas na pełną konwersię w tym trybie , to około 750ms.

Piotrek

[Po pierwszej setce , nie zakąszam :D ]
Ostatnio zmieniony 26 maja 2006, o 13:11 przez szymel, łącznie zmieniany 1 raz.

kmarkos1
-
-
Posty: 2
Rejestracja: 24 maja 2006, o 13:37
Lokalizacja: bydg

Postautor: kmarkos1 » 26 maja 2006, o 11:02

Zgadza się, teraz działa prawidłowo. Ale odsyłam chociażby do:
- "EdW PLUS Wydanie Specjalne z 2004" strona 83 rys.4 i strona 105 rys.5
- "EdW Nr5/2001 strona 18 rys.3
i jeszcze kilku innych, w których jak byk stoją tylko DWA wyprowadzenia a trzecie "wisi".
Posiadam jeden egzemplarz DS1820 z ułamanym tym właśnie wyprowadzeniem i na podstawie, jak się teraz okazuje błednych informacji, sądziłem, że da się ten egzemplarz wykorzystać. Dzięki za pomoc.
Nasuwa się refleksja - z jaką rezerwą należy podchodzić do wszelakich "publikacji"?

Awatar użytkownika
jarek200
-
-
Posty: 64
Rejestracja: 25 lip 2004, o 20:25
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Kontaktowanie:

Postautor: jarek200 » 26 maja 2006, o 21:56

Ds1820 jest bardzo niewdzięcznym czujnikiem Darowałem go sobie jakiś czas temu Kiedy przeszedłem na procesory AVR z wejściami analogowymi bardzo cenię sobię dużo tańsze czujniiki LM350 Jezeli używasz AVR-ów nie zastanawiiaj się... Zaoszczędzisz dużo nerwów

Czajnik
-
-
Posty: 264
Rejestracja: 17 cze 2004, o 15:40
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: Czajnik » 31 maja 2006, o 08:58

to jest fakt... pomimo tego ze bardoz wygod proste w obsłudze DSy są tragiczne jeśli chodzi o pewność transmisji.... z juz z mojego doświadczenia wynika ze komunikja na wieksze odległości jak 10cm ścieżek na płytce to loteria.... :/ moze dltego dallas z założenia stworzył możliwość odbierania sumy kontrolnej :lol: kumple polecają LM 75 po I2C ale osobiści enie tosowałem... podobno jak sie skalibruje np 10 czujników to nawt po roku zaze to samo pokazują :) nic dodac nic ująć:)

janek1815
-
-
Posty: 14
Rejestracja: 31 maja 2006, o 20:40
Lokalizacja: czestochowa

Postautor: janek1815 » 1 cze 2006, o 07:01

ja stosuje czujniki DS18b20 podłączone na skretce o dlugosci okolo 20m do jednego AVR jest podłaczone po 5 szt pod jeden pin . dziala to w troche trudnych warunkach duzo swietlówek silników od wentylatorów ktore czesto sie załaczaja i jakos nie ma problemów z transmisją (nie korzystam z CRC)

[ Dodano: 02-06-2006, 07:55 ]
jarek 200 chyba LM35 bo LM350 to stabilizator napiecia :D [/code]

Wróć do „Projektowanie PCB, programy EDA, CAD, narzędziowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości