Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięBramka optoizolacyjna
Moderatorzy: Jacek Bogusz, robertw, Moderatorzy
Bramka optoizolacyjna
Witam.
Przedmiotem tego tematu jest czterokanałowa bramka optoizolacyjna która w zasadzie powstała na potrzebę chwili.
Elementy tego typu są stosowane w układach automatyki w tzw. odzewach binarnych umożliwiających sprzężenie obwodów których bezpośrednie połączenie nie jest możliwe, a w większości przypadków grozi fizycznym uszkodzeniem wejścia dwustanowego sterownika, czy też innego elementu pobudzanego wartością binarną.
Układ został tak zaprojektowany aby pasował do obudowy przystosowanej do montażu na szynie DIN będącej standardem montażowym współczesnej automatyki.
Zasilanie bramki to 12V
Pobudzanie 180 - 400 VAC (poniżej 180VAC nie testowałem, po wyżej 400VAC należy zastosować inne rezystory ograniczające na wejściu bramki)
Opisu działania bramki nie zamieszczam ze względu na jej prostotę ( tak prosty schemat zrozumie nawet początkujący elektronik )
W razie niejasności proszę pytać.
A tutaj filmik z prezentacją:
http://www.youtube.com/watch?v=24gFvhur5tU
EDIT:
Tutaj zamieszczam drobną poprawkę, dla tych którzy stosując podobne rozwiązania spodziewają się różnicy potencjałów wynikających z przesunięć fazowych, bądź różnic źródłowych bezpośrednio pomiędzy samymi wejściami określonych kanałów. (na schemacie zamieściłem 4 dodatkowe diody 1N4007)
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości