Mam pytanko.

Dlaczego przekaźnik z cewką 230V AC po podłączeniu do gniazdka "brzęczy"? Tak jakby się cały czas załączał i wyłączał.

Dziękuję i pozdrawiam

karel21
-
-
Posty: 92
Rejestracja: 23 lis 2006, o 12:44
Lokalizacja: miasto

Postautor: karel21 » 29 lis 2009, o 10:49

Widocznie jest przeznaczony do zasilania prądem stałym.

awatar100
-
-
Posty: 415
Rejestracja: 27 cze 2003, o 07:55
Lokalizacja: Gdańsk
Kontaktowanie:

Postautor: awatar100 » 29 lis 2009, o 11:20

Moze tez byc uszkodzony ..

000andrzej
-
-
Posty: 375
Rejestracja: 13 sie 2003, o 14:03
Lokalizacja: Kraków

Postautor: 000andrzej » 29 lis 2009, o 21:06

A jak ze stykami? Załączają się? Być może jakieś zanieczyszczenie w środku i elektromagnes nie "chwyta" do końca. Jeśli jednak rzeczywiście zachowuje się jakby się załączał i wyłączał może być tak jak poprzednik powiedział, że albo na prąd stały albo przekaźnik zepsuty.
Jeśli to stycznik to może ktoś wymienił cewkę na 380V? Będzie buczał i nie załączy się.

poczatkujacyavr
-
-
Posty: 45
Rejestracja: 26 mar 2009, o 18:20
Lokalizacja: Kraków

Postautor: poczatkujacyavr » 30 lis 2009, o 10:57

Tak się zachowuje, jakby załączał się na jednej "połówce" i wyłączał na drugiej. Robi typowe "tryyyyyyyyy".

Może rzeczywiście jest uszkodzony.

Pzdr

karel21
-
-
Posty: 92
Rejestracja: 23 lis 2006, o 12:44
Lokalizacja: miasto

Postautor: karel21 » 30 lis 2009, o 17:05

Na przekażnikach jest przeważnie jakiś opis, powinno to być przy napięciu zasilania na przykład 230V AC lub też 230V DC.. Nic na nim nie ma?.

poczatkujacyavr
-
-
Posty: 45
Rejestracja: 26 mar 2009, o 18:20
Lokalizacja: Kraków

Postautor: poczatkujacyavr » 1 gru 2009, o 13:47

Jest opis przy symbolu cewki - 230V AC.
Przy opisie styków NO/NC - 250V AC 16 A.
Ewidentnie wychodzi na to, że jest to przekaźnik z cewką na 230 V AC

Pzdr.

Awatar użytkownika
Tomasz Gumny
-
-
Posty: 685
Rejestracja: 4 lut 2004, o 23:31
Lokalizacja: Trzcianka/Poznań

Postautor: Tomasz Gumny » 1 gru 2009, o 14:21

Jest opis przy symbolu cewki - 230V AC.
Przy opisie styków NO/NC - 250V AC 16 A.
Ewidentnie wychodzi na to, że jest to przekaźnik z cewką na 230 V AC
Przekaźniki przeznaczone do zasilania prądem zmiennym mają na rdzeniu pętlę, która zmienia fazę części strumienia magnetycznego. Dzięki temu kotwica jest przyciągana cały czas i nie drży. Brzęczenie może się pojawić, jeśli przekaźnik jest przeznaczony do pracy z prądem stałym a wymieni się tylko cewkę.

karel21
-
-
Posty: 92
Rejestracja: 23 lis 2006, o 12:44
Lokalizacja: miasto

Postautor: karel21 » 1 gru 2009, o 16:58

Podłącz go po prostu przez mostek prostowniczy lub przez diody.O ile styki będą prawidłowo załączać, to będzie oznaczało że jest po przeróbce i że jest przystosowany do zasilania prądem stałym.