Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

Rezystor rozruchowy do silnika synchronicznego

Moderatorzy: Jacek Bogusz, Moderatorzy

_Wojciech_
-
-
Posty: 269
Rejestracja: 1 kwie 2003, o 20:32
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Rezystor rozruchowy do silnika synchronicznego

Postautor: _Wojciech_ » 27 cze 2005, o 16:31

Witam.

Jak dobrać moc rezystora rozruchowego włączanego do obwodu wzbudzenia silnika synchronicznego?

Mam dane:
Moc silnika: Pn=1600kW
Napięcie stojana: Un=6kV
Prąd stojana:In=170A
Napięcie wzbudzenia: Uwn=100V
Prąd wzbudzenia: Iwn=180A
Rezystancję rezystora rozruchowego: R=2,7 Ohm
Czas rozruchu: t=20s (około)

Konkretnie chodzi o to, że konieczna jest wymiana takiego bardzo starego opornika na nowy w silniku napędzającym wentylator w kopalni. Z niewyjaśnionych przyczyn na obudowie jest podana tylko rezystancja, a nie ma wartości mocy.

Pozdrawiam.

anoda
-
-
Posty: 20
Rejestracja: 30 mar 2004, o 12:55
Lokalizacja: Płock

Postautor: anoda » 27 cze 2005, o 18:03

Jeżeli się nie mylę to kłania się prawo Ohma. Obwód wzbudzenia jest zasilany z sieci energetycznej czy z napiecia 6kV - raczej jednak nie - nie wiem przecież musi być zasilany prądem stałym ze wzbudnicy. Napiecie na rezystorze 180A x 2,7 ohma. Jaki cykl pracy ?, Jak zasilany silnik?

ROM
-
-
Posty: 293
Rejestracja: 5 lis 2004, o 10:48
Lokalizacja: Poznań

Postautor: ROM » 28 cze 2005, o 00:18

Napiecie na rezystorze 180A x 2,7 ohma.
Czegoś tu nie rozumię.....Wojciech pytał o moc rezystora...a to przecież: I*I*R....

anoda
-
-
Posty: 20
Rejestracja: 30 mar 2004, o 12:55
Lokalizacja: Płock

Postautor: anoda » 28 cze 2005, o 08:43

Przepraszam -troszkę uciekłem od tematu - ale chciałem określić parametry pracy układu po to aby określić prąd płynący przez rezystor. Wogóle to pytanie jest nastepujące - co jest żródłem zasilania wzbudzenia silnika. Może prościej będzie sterować tym żródłem.

[ Dodano: 28-06-2005, 10:25 ]
Jeżeli można jescze załaczyć rezystor do obwodu to po włączeniu zmierzyć napięcie na tym rezystorze - jezeli dalej ma 2,7 ohma to moc =U*U/R. Rezystory o duzej mocy są stosowane (były) w układfach sterowania silników pirścieniowych indukcyjnych - dźwigi - ale czy ażtak duzej mocy ?

Wróć do „Elektronika - tematy dowolne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości