Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

AVT 1391 - Zmiana parametrów przetwornika częstotliwość-napięcie

tomekg40
-
-
Posty: 3
Rejestracja: 12 kwie 2017, o 12:33

AVT 1391 - Zmiana parametrów przetwornika częstotliwość-napięcie

Postautor: tomekg40 » 12 kwie 2017, o 12:45

Witam ,
chciałbym prosić o radę dotyczącą przetwornika opisanego wyżej.
układ to ten: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1391.pdf

a ja chciałbym / potrzebowałbym zamiany parametrów
teraz przetwornik działa w zakresie 0 - 9 kHz na napięcie 0-9 V

ja potrzebowałbym od 0 do około 1 kHz na napięcie od 0 do 10 V

czy jesteście mi w stanie pomóc w doborze podzespołów tak, by sygnał wyjściowy pozostał w granicy do 10V ?

dzięki

tomekg40
-
-
Posty: 3
Rejestracja: 12 kwie 2017, o 12:33

Re: AVT 1391 - Zmiana parametrów przetwornika częstotliwość-napięcie

Postautor: tomekg40 » 18 kwie 2017, o 11:17

Witam.
Ponawiam pytanie dotyczące przetwornika.
Dzięki za odpowiedź
Tomek

Awatar użytkownika
Jacek Bogusz
-
-
Posty: 470
Rejestracja: 12 maja 2010, o 17:37
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:

Re: AVT 1391 - Zmiana parametrów przetwornika częstotliwość-napięcie

Postautor: Jacek Bogusz » 18 kwie 2017, o 21:32

Na twoim miejscu trochę pobawiłbym się samodzielnie układem. Kartę katalogową zapewne znalazłeś - jest pod adresem http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21483d.pdf.

Nie znam tego układu, ale na początek spróbowałbym zmienić diodę Zenera z 6,2V na 5,1V. Zgodnie z danymi katalogowymi, układ powinien dać sobie radę, a napięcie wyjściowe powinno wzrosnąć do 10V. A co do zmiany częstotliwości - na str. 14 wskazanego PDF'a jest wzór, z którego można obliczyć wartości rezystancji i pojemności. Rint to R8, Cint to C4, Cref to C7, Uref po zmianie Zenerki wyniesie 5V. Wartości elementów możesz też dobrać eksperymentalnie.

Niestety, powyższe eksperymenty musisz wykonać na własną odpowiedzialność. Nie jestem też w stanie zagwarantować, że zmiany poskutkują ;).

tomekg40
-
-
Posty: 3
Rejestracja: 12 kwie 2017, o 12:33

Re: AVT 1391 - Zmiana parametrów przetwornika częstotliwość-napięcie

Postautor: tomekg40 » 19 kwie 2017, o 11:20

Dziękuję za odpowiedź.
Spróbuję w konfiguracji Zenerka na 5,1V,
C4 na 1mikrofarad(ze względu na f wejściową do 1 kHz) ,
C7 również 1 mikrofarad.
R8 na 2 Mohm

Powinno wyjść. kupię elementy, poskładam i odezwę się.
pozdrawiam

Wróć do „Kity AVT”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości