Dwa pytanka:

1. Jak zrealizować resetowanie kontrolera AVR (AT90S8535) w momencie włączenia zasilania bez specjalizowanego układu (DS 1813)? W dokumentacji nie podają konkretnego sposobu.
Chodzi mi o opinie osób, które to praktycznie robiły z pozytywnym efektem.
Ja sobie wymyśliłem tak jak na rysunku. Zrobiłem sobie obliczenie (Laplace i takie tam :) ) i wyszło mi, że napięcie na kondensatorze (przy Ucc=5V) osiągnie wartość 1V po 138ms. Czyli całkowicie wystarczy. Ale nie wiem, jak jest w praktyce.
Obrazek
Może być?

2. Port A może pracować jako przetwornik A/C. Jeśli jedno wejście (jedna nóżka) jest wykorzystywana jako wejście przetwornika A/C, to inne oczywiście mogę używać normalnie? Tzn. cyfrowo, jako we/wy. Bo w sumie w dokumentacji znowu jednoznacznie nie pisze. Pisze tylko, że na raz do wewnętrznego A/C może być podłączone jedno wejście (logiczne, ale nie odpowiada na moje pytanie).

Awatar użytkownika
szymon
-
-
Posty: 76
Rejestracja: 12 lip 2003, o 22:16
Lokalizacja: Zawiercie
Kontaktowanie:

Postautor: szymon » 31 gru 2003, o 23:06

Witam

Tak oczywiście, że ten układ resetu będzie działał poprawnie chociaż w niektórych sytuacjach może zawieść ale to są sporadyczne przypadki więc nie ma sie czym martwić :)


Pzdr.

Dexter
-
-
Posty: 115
Rejestracja: 29 kwie 2003, o 21:38
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Postautor: Dexter » 1 sty 2004, o 13:22

W AVR-ach nie musisz nic kombinowac z nozka resetu. Mozesz ja pozostawic nie podlaczona.
Pozdro
Dexter

_Wojciech_
-
-
Posty: 269
Rejestracja: 1 kwie 2003, o 20:32
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Postautor: _Wojciech_ » 1 sty 2004, o 19:17

W AVR-ach nie musisz nic kombinowac z nozka resetu. Mozesz ja pozostawic nie podlaczona.
Pozdro
Dexter
No właśnie to by wynikało z jednego rysunku w dokumentacji. Ale znowu wszędzie (w innych opisach) zalecają stosowanie tych układów 1813. A one są trudno dostępne :( (a może ja mam takie odczucia).
W każdym razie dzięki za rady.

_Wojciech_
-
-
Posty: 269
Rejestracja: 1 kwie 2003, o 20:32
Lokalizacja: Bielsko-Biała

Postautor: _Wojciech_ » 6 sty 2004, o 19:19

Tak bardziej ogólnie:
Trzeba uważać i oglądać różne oferty sklepów internetowych:
Układ resetu 1813 w cyfronice kosztuje 18zł :x , a w seguro 4zł! :D