Re: Czujniki tensometryczne - pytanie
Ustawiam (równoważę) sygnał napięciowy na jakiś poziom nastepnie go wzmacniam ukladem ina125 (wzmocnienie około 1000x), otrzymuję 0,1V to jest mój 'pułap'. Równoważe jednym potencjometrem w mostku, mostek tworza dwa tensometry rezystor i rezystor nastawny. Naklejalem sam na metal.
- 23 paź 2014, o 18:12
- Forum: Sterowanie, kontrola, czujniki i syst. wizyjne
- Temat: Czujniki tensometryczne - pytanie
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 16798
Czujniki tensometryczne - pytanie
Witam, Mam podłączone dwa czujniki tensometryczne (dwa mostki), pod arduino tak jak na poniższym schemacie, tyle, że mam zdublowane wzmacniacze i mostki. http://edg.uchicago.edu/tutorials/load_cell/schematic.png Mój problem, Występuje zmiana napięcia nie spowodowana siła przyłożona do czujników. Jeż...