Znaleziono 2 wyniki

autor: ramcin
23 paź 2014, o 19:49
Forum: Sterowanie, kontrola, czujniki i syst. wizyjne
Temat: Czujniki tensometryczne - pytanie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 16816

Re: Czujniki tensometryczne - pytanie

Ustawiam (równoważę) sygnał napięciowy na jakiś poziom nastepnie go wzmacniam ukladem ina125 (wzmocnienie około 1000x), otrzymuję 0,1V to jest mój 'pułap'. Równoważe jednym potencjometrem w mostku, mostek tworza dwa tensometry rezystor i rezystor nastawny. Naklejalem sam na metal.
autor: ramcin
23 paź 2014, o 18:12
Forum: Sterowanie, kontrola, czujniki i syst. wizyjne
Temat: Czujniki tensometryczne - pytanie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 16816

Czujniki tensometryczne - pytanie

Witam, Mam podłączone dwa czujniki tensometryczne (dwa mostki), pod arduino tak jak na poniższym schemacie, tyle, że mam zdublowane wzmacniacze i mostki. http://edg.uchicago.edu/tutorials/load_cell/schematic.png Mój problem, Występuje zmiana napięcia nie spowodowana siła przyłożona do czujników. Jeż...